Ghost in the machine
Verfasst: Dienstag 1. Januar 2008, 19:48
Seit einiger Zeit hatte ich unerklärliche Elektronik-Probleme in der Praxis.
Betroffen waren vor allem die Telefonanlage (hochwertig aus dem Magenta-Haus) und die Netzwerkverbindung der Rechner.
Die Telefonanlage stellte wiederholt den Dienst ein, was sich durch auffällige Ruhe an der Rezeption und erboste Patienten bemerkbar machte. Stecker raus - Stecker rein und dann lief es wieder für ein paar Tage bis Wochen. An der Anlage war kein Fehler auszumachen.
In ähnlichem Rhythmus waren plötzlich die Netzverbindungen der Clients zum Server unterbrochen. Client runterfahren - Client hochfahren (bei laufender Sprechstunde eine Mordsgaudi) und dann lief es wieder für ein paar Tage bis Wochen. Kein Fehler auszumachen, Tausch des Switches ohne Erfolg.
Dann kam mir Gevatter Zufall zu Hilfe.
Als ich gerade am Server ein Update einspielen wollte, piepte die USV für einen kurzen Moment und im nachhineien glaubte ich für einen Wimpernschlag ein Flackern in allen Glühlampen bemerkt zu haben.
Um es kurz zu machen, seitdem haben Switch und Telefonanlage eine USV (50 Euro) und die unerklärlichen Störungen sind weg.
Offensichtlich habe ich Spannungsschwankungen im Stromnetz, die der Telefonanlage und dem Switch Probleme gemacht haben.
Falls jemand ähnlich Beobachtungen gemacht hat, wäre es ja mal eine Überlegung wert, ob es ebenfalls ein Problem mit dem Strom sein könnte.
Kobold
Betroffen waren vor allem die Telefonanlage (hochwertig aus dem Magenta-Haus) und die Netzwerkverbindung der Rechner.
Die Telefonanlage stellte wiederholt den Dienst ein, was sich durch auffällige Ruhe an der Rezeption und erboste Patienten bemerkbar machte. Stecker raus - Stecker rein und dann lief es wieder für ein paar Tage bis Wochen. An der Anlage war kein Fehler auszumachen.
In ähnlichem Rhythmus waren plötzlich die Netzverbindungen der Clients zum Server unterbrochen. Client runterfahren - Client hochfahren (bei laufender Sprechstunde eine Mordsgaudi) und dann lief es wieder für ein paar Tage bis Wochen. Kein Fehler auszumachen, Tausch des Switches ohne Erfolg.
Dann kam mir Gevatter Zufall zu Hilfe.
Als ich gerade am Server ein Update einspielen wollte, piepte die USV für einen kurzen Moment und im nachhineien glaubte ich für einen Wimpernschlag ein Flackern in allen Glühlampen bemerkt zu haben.
Um es kurz zu machen, seitdem haben Switch und Telefonanlage eine USV (50 Euro) und die unerklärlichen Störungen sind weg.
Offensichtlich habe ich Spannungsschwankungen im Stromnetz, die der Telefonanlage und dem Switch Probleme gemacht haben.
Falls jemand ähnlich Beobachtungen gemacht hat, wäre es ja mal eine Überlegung wert, ob es ebenfalls ein Problem mit dem Strom sein könnte.
Kobold